文旦

注册

 

发新话题 回复该主题

谐波治理之无源滤波与有源滤波 [复制链接]

1#

#谐波的治理#

对于既有的用户低压系统来说,由于系统结构已经基本固定,谐波问题的解决只能通过加装电抗器、滤波器等补救措施得以控制。下面分别介绍下治理谐波应用较为广泛的两类产品。

01

无源滤波

无源滤波器是利用电力电容器、电抗器和电阻器适当组合构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联,可对主要次谐波(3、5、7)构成低阻抗旁路。

滤波装置通常由若干个无源滤波器并联而成,每个滤波器在一个谐波频率附近或在某一个频带内呈现低阻特性,从而吸收谐波电流,使流入交流系统的谐波电流减小,达到抑制谐波的目的。

工程上使用的无源滤波装置一般由一组或数组单调谐滤波器组成,每组单调谐滤波器调谐于需要滤除的谐波频率上,或者谐波频率附近。当需要滤除更高频率的谐波电流而幅值又较小时,可以再加一组高通滤波器。

无源滤波的优点

1)其结构简单,电压和容量可以做的很大。

2)在吸收谐波的基础上还可以补偿无功,改善功率因素。

3)设计制造经验成熟,维护方便,造价低,运行费用也低。

4)对某一次高次谐波的吸收效果明显。

无源滤波的缺点

1)滤波器一旦制成,性能参数难以变动,滤波特性受系统参数的影响较大。当系统参数改变,则滤波装置有可能失效甚至会引起谐振。因此当电网谐波阻抗降低时,滤波效果将随之降低;当电网参数不变而谐波电流增加时,可能使滤波器过载。此外,滤波器的电抗电容值通常也会有容差,也会降低滤波效果。

2)只能消除特定的几次谐波,由于无源元件本身的特性,会与电网阻抗一起作用引起谐振,而对某些次谐波会产生放大作用。当电网短路容量大(即电源阻抗小)时,则要求滤波器阻抗还要更小,即要求滤波器是精确调谐(锐调谐),但由于部件性能的容差和变动使滤波器的设计有很大困难。

3)谐波电流增大时,滤波器负担随之加重,可能造成滤波器过载。另一方面,由于滤波支路表现出电容特性,会产生超前的无功电流,如果系统原有的无功含量不大,就会出现无功功率过补偿,功率因数可能因此下降,而且会提升电网电压,这对某些设备也是不安全的。

02

有源滤波

有源滤波器是利用可关断电力电子器件,产生与负荷电流中谐波分量大小相等、相位相反的电流来抵消谐波的滤波装置。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。

有源滤波的优点

1)实现了动态补偿,可对频率和大小都变化的谐波以及变化的无功功率进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应。

2)可同时对谐波和无功功率进行补偿,补偿无功功率时不需要储能元件,补偿谐波时所需要储能元件容量也不大,且补偿无功功率的大小可做到连续调节。

3)即使补偿电流过大,有源电力滤波器也不会发生过载,并能正常发挥补偿作用。

4)受电网阻抗的影响不大,不容易和电网阻抗发生谐振,并能正常发挥补偿作用。

5)能跟踪电网频率的变化,故补偿性能不受电网频率变化的影响。

6)既可对一个谐波和无功源单独补偿,也可对多个谐波和无功源集中补偿。

无源滤波器和有源滤波器的区别

工作原理

无源滤波器由LC等被动元件组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流,其行为模式为提供被动式谐波电流旁路通道;而有源滤波器由电力电子元件和DSP等构成的电能变换设备,检测负载谐波电流并主动提供对应的补偿电流,补偿后的源电流几乎为纯正弦波,其行为模式为主动式电流源输出。

谐波处理能力

无源滤波器只能滤除固定次数的谐波;有源滤波器可动态滤除各次谐波。

系统阻抗变化的影响

无源滤波器受系统阻抗影响严重,存在谐波放大和共振的危险;有源滤波器工作时先对谐波电流进行转换、检测,而后经过运算主动补偿,故而不受系统阻抗的影响。

频率变化的影响

无源滤波器谐振点偏移,效果降低;有源滤波器不会与线路产生谐振。

负载增加的影响

无源滤波器可能会因为超载而损坏;有源滤波器无过负荷的危险,当谐波量大于补偿能力时,仅发生补偿效果不足而已,有源滤波器此时会以最大补偿容量运行。

负载变化对谐波补偿效果的影响

无源滤波器补偿效果随着负载的变化而变化;有源滤波器不受负载变化影响。

设备造价

无源滤波器较低;有源滤波器偏高。

如果觉得文章不错,欢迎转发、

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题